经历了苦苦等待的岁月,望眼欲穿的期盼中,我们共同的家园-夏商新纪元一期终于交房了,虽然,这个家园在开发商的手中就已经存在着种种的不足,甚至某种程度上的一些弊病已经严重影响了我们将来的生活(所以有许多的邻居正在或准备参与进行的维权活动,对此我对你们表示敬意,因为你们的抗争,实实在在的维护了我们大家业主的权利,也许对于你们的一些过激言论,我并不太赞成,但我誓死捍卫你们说话的权利)。对于这样一个先天就存在不足的小区,那些已成事实而又难以改变的弊病,我们除了吐槽(及持续的维权)以外,我认为我们更应该做的是共同努力,在小区的绿化,环境保护,治安,邻里互动互助,无违章建筑等方面的建设上出谋献策,共同将我们的小区打造成宜居家园。然而有些邻居却并非如此,他们一方面记恨着开发商对我们的家园造成的永久伤害,另一方面又谋划着伸出黑手对我们的家园开始进一步的永久伤害—在通风井位置违建倒板改成房间,将公摊位置私自占为己有,更改房屋构造及用途,对主体强度造成极大的损伤,对邻居的通风、采光带来不可弥补的严重影响。

本人非建筑专业出身,但为工科科班出身,从事高危的高温高压化工行业多年,也经历过不少土建机械等综合工程项目的建设,现用自己浅薄的知识对通风井违建倒板带来的危害进行多方面的分析,让大家对此违建的危害性有所了解,并呼吁大家一起抵制违建,共建美好家园。我也知道业主里有不少真真的建筑科班出身的能人,如果我分析得不对,希望你们能够指出并作出正确的分析以便更好建设我们的小区。

一、夏商新纪元的地理资料。

1、夏商新纪元地理位置图

夏商新纪元.jpg



1 夏商新纪元总布置图

图片1.jpg

2转换到百度地图的位置示意图,地图的上、下、左、右方向,分别对应着北、南、西、东四个方向。(如此来看,我们小区基本是属于坐北向南的相对不错的朝向)。


2厦门的常年风向


图片2.jpg

3为厦门的常年风向玫瑰图,从图可知厦门常年风向主要为东北风,西南风(多)和东南风()另结合中国气象网对厦门气候的分析(春季季风由东北转偏南,天气由冷转暖,雨水增多;夏季有海风和雷雨的调剂,给热天带来凉意,时有台风;秋季少雨多晴;冬季有东北季风,冷而不寒。),冬季为东北风,其余季节为西南风和东南风,其中西南风多于东南风(似乎高崎机场的跑道方向可是进一步佐证这点)。

二、内天井的用途及原理

    1设置内天井的原因(参考文献1

传统的户型多为12,可以做到南北通透,然而随着城市土地资源的紧张,目前一般小区多为1梯多户的户型,这样就势必造成中间户型无法南北通透,为了改善中间户型的通风及采光,只能采用预留内天井的方式来改善此致命缺陷(参考文献资料见附件①②)。而夏商新纪元就是典型的1梯多户的户型(详见楼层平面图1),小三房、大三房都是南北通透的户型,而2房户型(正好处于小三房和大三房之间的户型)由于北面有电梯间、配电室、步行梯等的遮挡所以无法实现北面的通透,只能通过与相邻的小三房或大三房之间预留内小尺寸(大三房侧为2m*2.2m,小三房侧为1.35m*1m)的内天井的方式来尽量可能实线模拟南北通风的目的。如果你看了参考文献1所说的内天井平面形态图,你就会发现夏商的这个内天井的通风效果其实还远不如文献1的那种结构,它的那种才能较好的实现通风效果。当然,新纪元的房子也有在真正的背面设置了一个小小的通风口,位置就在三房户型入户门旁边的房间的空调机位处的窗户(详见图5.1的风向示意图)

图片3.png



图4   楼层平面图

图片4.png


图5内天井位置放大图,从该图可知2房的户型是主要通过靠近内天井的仅有的厨房窗户来实现户内(尤其是客、饭厅的)整体南北通风作用的。



图片5.png




6 北侧通风窗的位置放大图


2内天井通风作用的原理及结合小区楼体分布的地理位置来说明不同情况下各原理所发挥的作用。

       内天井发挥作用的原理(参考文献 ②③④),总的来说有2:

[size=14.0000pt](1) 烟囱效应原理产生的竖向气流循环。户内空气沿着有垂直坡度的空间向上升或下降,造成空气加强对流的现象。烟囱效应的产生。在有共享中庭、竖向通风(排烟)风道、楼梯间等具有类似烟囱特征——即从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物(如水塔)中,空气(包括烟气)靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散或排出建筑物的现象,即为烟囱效应。

那么我们房子的内天井是怎么实现烟囱效应的呢?首先是内天井的结构,内天井设置在楼体的纵深处,并且从底部到顶部有通畅的流通空间,具备形成烟囱效应的结构。其次仔细观察楼层布置图,内天井的两侧分别布置了2房户型和33的厨房。厨房是一个家庭产生热能最多的地方,从某种程度上来说厨房布置在这里可以利用厨房产生的热量(如煤气灶的热量,抽油烟机风管的热量,燃气热水器的高温尾气等)通过墙体传导或直接到内天井内加热内天井的空气(有人会说墙体有保温层,但是保温层只是降低热量传导效率而已不可能隔绝),从而使得内天井的空气产生密度差,即受热空气密度变小上升,冷空气密度大下降,达到空气流动的效果。另外,随着高度的增加环境温度会下降,即地面的空气温度通常比上层的高,只是在我们建筑物高度范围内不是太明显,但是也会有一定的相对流动。

2)自然风压通风。当风吹向建筑时受到建筑的阻挡,会在建筑的迎风面产生正压力,同时气流绕过建筑的哥哥侧面及背面,会在相应位置差生负压力,利用建筑迎风面和背风面之间的压力差实现空气的流通就是风压通风。




内天井的通风通常是以上两种原理共同作用产生的效果,但在楼层、风压、时间段不同的情况下,两者发挥的作用大小各有不同。

      综合前述的新纪元的地理位置图及厦门常年风向图,可以大致得出以下各楼体的受风图:


图片6.png

                            图7
楼体受风图

从图7可知,1#2# 3# 5# 6# 7# 8#的受风情况差不多,仅4#楼受风情况有明显不同。在此以4# 6#楼为列进行说明(为简化说明,此处仅考虑正面受风压,不考虑非正面风压的影响)。


图片7.png

8   6#楼受风图

图片8.png

9  4#楼受风图


1)当冬季盛行东北风时,4#6#楼的内天井位于风向的背面,自然通风可能对内天井的内的空气流动的影响小些,尤其是对应1#2#3#内天井,烟囱效应对促进空气流通作用更加明显。

2)当盛行西南风、东南风的时候,自然通风对6#楼的1#2#3#4#内天井空气流通均有明显作用,此时可能自然通风的作用更大些。而对于4#楼,由于楼体对风向的相对位置与6#楼不同,当盛行东南风时,1#2#3#内天井的自然通风效果相对于6#会略有不足,可能更为依赖烟囱效应的作用。


注:风速/风压随着楼层高度的增加而增加,即楼层越高通风效果越好。

3北侧通风窗通风目的实现说明。

由图6可以很直观的得出以下风路图


图片9.png



10

三、 通过前面所述的内容,我们已经可以基本了解为了弥补2户型先天通风不足而设置的内天井发挥作用的原理。那么接下来我们就对如在侵占北侧通风窗和内天井位置违建会产生什么样的危害

      1对2户型的通风效果的影响。

1)对烟囱效应的影响。由上述的烟囱效应的原理可知,要产生烟囱效应必须要满足的其中两个条件,从底部到顶部的畅通空间、空气的密度差造成的空气上升或下降。假设为第N楼违建倒板,那么内天井产生烟囱效应要求的从底部到顶部通畅空间的要求就无法满足,当然这并不是说完全无法产生烟囱效应,只是由此造成烟囱效应减弱并对各楼层产生的影响不尽相同。


假设,当N业主违建倒板时,从1楼到N-1逐渐累积的热空气(或热油烟气、燃气热水器尾气)上升时,由于N违建,无法继续上升, 主要聚集N楼违建倒板位置的底部,即为N-1的的顶部空间内,随着热空气的进一步聚集,后来的热空气将旧的热空气缓慢挤出到通道位置,可能会继续上升,但速度会减缓,即N以下所有住户的空气流动都将减缓,新鲜空气只能缓慢流入,一旦开窗,污浊的空气就会在风压的作用下从户外涌入户内,污染户内空气,此情况尤其以N-12住户为最糟糕。


对于N+1以上的业主,影响较小些,因为N+1往上的空间是通畅的,只是以N的顶面为底部重新形成烟囱效应,但是热源减少,相对流通速度会有所减缓。

图片10.png



11 违建倒板示意图

2)对自然风压通风的影响。

自然风以一定的角度进入通道后,在通道的引导下,冲向通道底部(即2户型的窗户处墙面上),风速由高变低,根据伯努利定律,当流动的物体由高速变为低速时,静压力由低变高,即在2户型的厨房窗户外墙上产生较大的风压,打开窗户时,在压差作用下,高风压的室外风涌入低风压的室内,从而达到自然通风的目的。但是窗户的面积小于通道的面积,即使打开窗户,从通道进来的流动空气也必须要另觅寻通道,即为内天井处。内天井上下畅通,且进入通道的风再从顶部排出,这样既可形成一个完整的新鲜空气进入、流出的完整流程,2房户型的业主,无论何时打开窗户都会接受到新鲜的空气。

N业主在内天井处违建倒板,从1到N-1楼往上走的自然风由于受到N楼处倒板的阻碍,风速变小压力变大,但是这些空气在流动过程中与建筑物的摩擦已经损失了部分能量,其所形成的风压并不如通道进入通风井处的流动空气的风压大,即在N的倒板底部上升的空气A受到同高度的通道外的空气B的压制,多数停滞在此,即前方受堵,后方变缓慢(极限情况为停滞),连锁反应使得N-1以下的空气流动均放缓,新鲜空气量不足。如此时,N-1以下的2业主打开窗户,那该窗户打开产生的新通道将使得进入通道的空气量增加,风压增大,进入窗户的空气风速加大,并首先将原先停滞在此的不是最新鲜的空气(如参杂燃气热水器的尾气等)压入室内,然后才可能是新鲜的空气。对此情况,N-12业主仍然是受影响最大的。

此种情况下,N+1以上的2业主仍然是受影响比较小的。

图片11.png

                       图12

影响高层住宅通风的因素很多,不可能仅有上面所提到的两个因素,从某种程度可以说,无法通过计算公式完全准确的计算出来,即便通过建模并进行风洞试验来得出来的实验数据进行修正也仅能进一步增加计算的准确性而已。在此,仅以上述两种情况进行极限情况的简化模式分析,以便于大家更好的理解,该内天井和北侧通风窗对我们2房户型住户通风效果的重要性而已。但是,可以肯定的是上述两种情况,一定的存在的,且影响较大。

房屋的通风效果不好,会对人具体有哪些坏处,我就不叨絮了,大家可以自己百度查看。

3)北侧通风窗被侵占的通风影响。

之前,在业主群里,就有很多的人说要把入户门外移,而一旦外移入户门,肯定把北侧通风窗变成自家私有的了,那毫无疑问,对2户型的业主来说,这个通风口就完全没有了!!!!


2、对2户型采光效果的影响。


如果2的业主有在阳光明媚的日子里进入过自己的房子,你会发现,厨房是整套房子光线最差的位置,从厨房的窗户外完全借不到光,仅仅能靠距离厨房门10外的客厅阳台采光,如果对客厅进行改造紧邻厨房再间隔出一间房间,将厨房门改到入户门通道侧,那厨房几乎就不可能再有自然光了。内天井处的截面面积约为2*2,如果正午的时候太阳正好处于内天井的顶部,那么在光线散射的作用下,也许通过厨房的窗户还能借一点太阳光,享受一下紫外线的消毒作用,但是如果有人违建倒板,那违建楼层以下下的住户就会难以享受到这点奢侈的阳光。

    注:由于违建占用内天井区域,影响相邻住户的通风采光,进而打官司的新闻也不鲜见,大家可以百度查找看看。


3、对主体结构的影响。

      首先大家先了解一下房屋构造的基本知识。 所有的房屋,其基本构造都是由柱、梁、楼板、墙体组成。


柱:承受房屋的重量载荷,然后传递给地基,由地基承受所有的房屋重量载荷;


梁:分为主梁和次梁(连梁),其作用均是承受楼板的重量载荷,其中主梁是与柱连接的,将承受的楼板重量载荷传递给柱。次梁是两端与主梁连接,目的是增加楼板的刚度并且能更均匀的将楼板的重量载荷传递给主梁。

       楼板:它将房屋垂直方向分隔为若干层,并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、梁或柱传给基础

       墙:墙是用砖石等砌成承架房顶或隔开内外的建筑物


                       图13

看到这里,肯定有人会说,我们的房子结构不是上图这样的。的确如此,图上这种是叫做框架结构,新纪元的房子应该属于剪力墙结构,但简化成力学模型后,受力原理是相同的,之所以用框架结构来说明是因为这样更便于大家理解各部件的作用。

    剪力墙结构,简单来说就是是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力。

14


15

从图14、15中可以清楚的看到,设置有剪切墙的位置就看不到柱和梁了,因为梁、柱、墙已经三合一体变形为剪力墙了(注:剪力墙一定是钢筋混凝土一体浇筑成型的)。

题外话,那为什么叫剪力墙呢,其实楼越高,风和载对它的推动越大,那么风的推动叫水平方向的推动,如房子,下面的是有约束的,上面的风一吹应该产生一定的摇摆的浮动,摇摆的浮动限制的非常小,靠竖向墙板去抵抗,风吹过来,板对它有一个对顶的力,使得楼不产生摇摆或者是产生摇摆的浮度特别小,在结构允许的范围之内,比如:风从一面来,那么板有一个相当的力与它顶着,沿着整个竖向墙板的高度上相当于一对的力,正好相当于一种剪切,相当于用剪子剪楼而且剪楼的力越往上剪力越大,因此,把这样的墙板叫剪力墙板,也说明竖向的墙板不仅仅承重竖向的力还应该承担水平方向的风和载,包括水平方向的地震力和风对它的一个推动。举个比较直观的例子,就像老式的公交车站牌,2条支腿(柱)插在地上,上面是一个框(梁)和一块透明的朔料板(墙),当刮大风的时候,如果2条支腿的不够粗不够硬,那么站牌就会摇晃,这是站牌的腿的受力就不是仅仅是没有风不摇动时产生的垂直向下的力而已,而是还受到因风吹摇动而产生的水平力,这个水平力对于柱而言就是剪切力。如果柱子不够硬,与地面的连接不够牢固,那么站牌要么被吹走要么从腿的某个位置被折断。同理,楼房也一样。


  接下来再介绍一下承重墙与非承重墙。

承重墙:支撑着上部楼层重量的墙体,打掉会破坏整个建筑结构;在我们的房屋中,楼板的重量、家具的重量等等,要通过楼板传递给承重墙、结构梁,再通过承重墙、梁传递给下层承重墙或者结构柱,再传递给基础。形成整个房屋的结构骨架,就象人体的骨骼,对于整个房屋,是决定安全的重要部分。

非承重墙:指不支撑着上部楼层重量的墙体,只起到把一个房间和另一个房间隔开的作用。

    那么如何区分户内的承重墙与非承重墙呢,最简单的就是看户型图,黑色墙体部分就是承重墙。其中,上面所介绍的剪力墙就是承重墙最主要的类型。而且承重墙的厚度随着层高的递增会逐渐变小,因为其需要承载的上方载荷越来越小。如新纪元的楼,1楼的承重墙(剪力墙)厚度为250mm,而32楼的减薄至200mm了,原因是1楼的剪力墙要承受2-32楼所有承重墙承受的载荷,然后传递给基础。所才说,承重墙不能随意破坏,一旦第N某堵承重墙受到破环,那么该楼层以上的所有楼层存在着极大的危险(尤以N+1楼最危险最容易下塌因为少了支撑点),出现如墙体/梁开裂等现象。直白的说就是,楼下破坏承重墙楼上遭殃!



那么不承受上层载荷的非承重墙是否就可以随便拆了呢?其实也不是的,非承重墙只是相对于承重墙而言,属于次要受力构件,在设计上还属于抗震墙。所以一般来说,能不拆原有的墙体尽量不要拆的好,因拆除非承重墙造成主体开裂的事情也常有发生(附件随附一篇新闻供了解)。如果实在要拆,一般问题不大,通俗点说就是看人品了。顺便再介绍一下在户内砌非承重墙的注意事项,新砌的墙一般在距离顶部的位置以下10-20CM位置要先留空,等待7左右,墙体自然沉降后再将上部的10-20cm的间隙斜砌砖或浇筑混凝土至饱满,否则将来墙体自然沉降会造成顶部连接处出现裂纹。还有,如果新砌的墙需要挂重物,如壁柜、热水器等,一定要告诉装修队,否则直接用空心砖砌的墙是不能挂重物的(详细请自行查百度)。   

啰嗦了这么多,相信大家应该基本了解房屋的基本构造了,那接下来我们结合新纪元的户型来分析看看,在内天井位置倒板会对房屋的主体造成哪些不良影响。


图片12.png 16

图片13.png 17

图片14.png 18

图片15.png 19


仔细观察4内天井位置,可以发现他们所处的结构位置都是相似的,一边为承重墙,两边为非承重墙,一边为短短的承重墙和大部分的非承重墙。承重墙承受楼板的重量,一般是与其相邻的承重墙组成一个稳定的结构来共同承担(就像长条板凳一样,仅靠一侧的凳条腿是不能平稳的支撑板凳的)。因此结合实际楼体的情况可以将内天井位置的平稳受力构件图简化成下图:

现以4#内天井为列,分析如违建进行倒板此处的受力情况。

承重墙承受楼板的重量,一般是与其相邻的承重墙组成一个稳定的结构来共同承担(就像长条板凳一样,仅靠一侧的凳条腿是不能平稳的支撑板凳的)。因此结合实际楼体的情况可以将内天井位置如进行倒板的平衡受力构件图简化成下图两种情况:

图片16.png

20 违建倒板模式A

图片17.png 21 违建倒板模式B

从图18就可以直观的看出,违建倒板的重量载荷,如按同等支撑面受力相等的原则计算,有23.37%直接传递给承重墙,6.5%传递给主梁后再传递给承重墙,其余70.1%需通过次梁传递给主梁再传递给承重墙。也就是说违建倒板的重量绝大多数是通过承受力相对最弱的次梁来承受的。这其中尤其以G点位置受力最为恶劣,因为G点距离所有支点的位置最远(前面介绍过,非承重墙是框架成型后砌的,与顶部的梁或楼板不可能如承重墙与梁那样是一体的,只是承重墙砌好了以后外面再抹砂浆层和腻子层看起来是紧密连接的,所以某种程度上可以假设该承重墙上部的梁或楼板处于悬空状态),而且G点还需要传递倒板d边的大部分载荷给主梁AF,简言之就是,次梁DJ承受最大的倒板载荷,而其中特别容易出现问题(墙面开裂/梁开裂)的位置就在G点附近。总的来说,倒板区域1,容易出现裂纹的方位概率为:JG>HG>BE>HB。


对于图19的情况,是在通道位置再增加倒板,这个位置的倒板大部分落在承重墙和主梁上(EJ倒板时可定会增加1支撑的主梁的),落到BE的次梁上的重量少些。但是由于BE次梁已经承担了分区域1倒板的载荷,再增加承受区域2倒板载荷,因此,这样来看B点也会是较危险的受力点。即对于倒板区域1+2容易出现问题区域的概率为:JG>HG>BE>BC>HB>EJCJ.

接下来,再结合受力及结构示意图让大家更直观的了解危险位置在哪里。

图片18.png

22

首先我们来简单计算一下加载在次梁JG上的违建倒板载荷F1

的大小。

钢筋混凝土通常的倒板厚度 10-15CM取12cm计算

钢筋混凝土倒板密度:2.5-2.7/立方米,取2.6

按此大概可以算出,仅违建区域1其楼板重量的静载荷可达到1151KG而加载到次梁JG的静载荷约为347KG,如算上活载(家具、人)系数1.2则有417KG,即834左右。

2)从图20可以直观的看出,正常情况,次梁在载荷F2F3作用下弯曲并在支撑力F4F5作用下处于稳定平衡状态,位置固定不变,即JG次梁和N-1楼的天花板相对位置不会变化,不会有开裂情况。当增加了违建倒板后,违建倒板的载荷F1加在了次梁JG,次梁JG受力自然要产生弯曲,弯曲就会产生相对的移动,当移动大到一定程度时首先会拉裂次梁与N-1天花板交界的位置和N的地板与梁的交界位置,如载荷F1过大,那么梁不停止弯曲,然后就会压到N-1家的厨房外墙,外墙受压,墙就会沉降墙面开裂或者是下部墙角与楼板位置开裂。并且通过该非承重墙将部分为承受完的载荷F1传递到下一层楼的JG次梁位置,如下层的次梁JG位置也产生过大的弯曲,导致开裂,就依次往下传,直到某层楼的梁弯曲承受完余下的F1载荷不再产生大的弯曲出现开裂为止。 很明显这样一来,受害最大的肯定是N-1的住户。直白的说,就是楼上违建楼下遭殃!想想在常常要站的位置顶上多了个800多斤重的东西是个啥感觉。


(关于违建和破坏承重墙的危害百度有人写了一篇文章,能更加形象的描绘出它的危害性,如有兴趣开看本文的附件2.

[size=12.0000pt](1) 再让大家了解一下倒板的做法。倒板,即为在该区域浇筑水泥板,厚度约为10cm-15cm,为了让该水泥板与四周的梁稳固连接,必须先将四周的梁的水泥敲掉一部分(这个过程中梁会受到损伤),然后在露出的钢筋部分焊接新的钢筋,引出的新的钢筋作为倒板的受力筋,倒板的重量载荷主要通过新引出的钢筋传递给四周的梁,俗称种根。(开发商建房的时候倒板的钢筋是预留好的不用破坏梁的,而且如需要焊接钢筋也不是随便焊,必须按照焊接工程师给出的焊接工艺,由持证焊工进行焊接,并经检验员检验合格,保证焊接质量,否则焊接部位质量不过关断裂了,那楼板不是就开裂了。私自倒板,那焊接质量能保证?要知道小区里的违建倒板,那可都是沙霸包揽的)。然后架设模板,在外引的钢筋基础上捆扎倒板的钢筋,再进行浇筑混凝土楼板。

到这里,应该说大家对违建倒板对主体的伤害有了比较直观的了解了。其实违建倒板对主体的伤害远不止梁而已,它对同楼层的楼板,承重墙,基础都会有影响,特别是当违建的数量较多时,如10,那就有十几的重量增加到基础的局部位置上,要知道设计时基础的沉降是按照设计载荷均匀沉降的,那增加的这十几吨重量是否会造成基础的不均匀沉降呢?还有分摊这十几吨重量的承重墙呢?对抗震性能的影响呢?也许有人会说,设计的时候就增加了安全系数啊,是的,如果所有的材料、施工都严格按照设计进行,那才叫有安全系数,实际呢?施工环节,材料环节,验收环节都需要打折扣,最后还剩多少安全系数?别的不说,但就砂子来说,新纪元房子的砂子用的是海砂,而海砂用于建房有很多的要求(有兴趣可以参阅规范JGJ206-2010 海砂混凝土应用规范),这点我认为就能打个大折扣。再想想近来台湾地震倒塌楼拦腰断裂的悲剧惨状吧,台湾对工程的严谨态度及监管力度不逊于国内吧?不要等到悲剧发生到自己身上的时候在后悔莫及!



四、小结

至此,我想大家都对倒板的危害已经有了比较全面的了解了,简单的总结就是:

[size=12.0000pt](1) 严重影响两房业主的通风和采光,此点为影响最大,因为内天井和通风窗就是为了两房户型的特殊位置机构而专门设置的。

[size=12.0000pt](2) 严重影响下层邻居的主体结构。

[size=12.0000pt](3) 可能影响整栋楼的安全性能。

     违建影响你我他,并不是事不关己高高挂起,只是你不清楚对你产生什么影响而已。也许有人还会说,我又不自己住,拿来投资的,那你想想看,一个管理规范无违建的好名声的小区楼房值钱还是乱建乱搭脏乱差通风采光差的楼房值钱?在此,我再次向全体业主呼吁,抵制违建,共建宜居小区!!


发表于 2016-2-16 11:20 | 显示全部楼层
楼主神人啊,洋洋洒洒,支持楼主。谴责自私自利者。
发表于 2016-2-16 12:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-16 16:22 | 显示全部楼层
坚决支持!
发表于 2016-2-18 09:29 | 显示全部楼层
给力,物理教授级的分析!的确不应该违建来伤害其他业主的利益,支持你!
发表于 2016-8-25 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
那那些人还有在计划倒板吗
发表于 2016-8-31 09:26 | 显示全部楼层
坚决支持楼主!谴责自私自利的家伙,我会好好监督小区的倒板事情,见一个举报一个,绝不姑息